一、項目概況
建設單位名稱:晉西工業集團有限公司
項目地點:山西省太原市萬柏林區和平北路北巷五號晉西工業集團廠區內
本項目主要內容為根據招標人要求,針對本部廠區智慧消防系統在2020年運行測試中發現的不足之處,結合實際運行工作發現的軟硬件方面有待改進升級的種種問題,為進一步提升該系統可靠性、安全性,確保本部廠區供電設施設備安全穩定運行,對智慧消防系統進行升級。
該系統需要進行有線傳輸改造,同時增加網絡安全系統。預計需完成約200根光纖(單根12芯)熔接及相關附件設施設備安裝,同時預留系統擴容接口。
對運行工作中發現的監控死角和新增變壓器室等部位進行系統覆蓋相關工作。
對機房基礎設施及消防設施進行升級,升級機房消防系統為七氟丙烷滅火系統及安裝各類攝像監控設備,并對機房地面及等電位系統進行升級改造。
客戶端和服務器端軟件需進行升級,新增巡更系統、改進報警功能、增加圖像識別記錄報警功能、檢修工作流程優化、增加巡檢記錄查詢、增加設備參數查詢、改進視頻記錄存儲功能。改進系統硬件運行穩定性。
需完成對變配電室消防系統每月2次的日常消防巡檢及巡檢記錄,完成每年年底對于變配電室消防系統的全面檢查等相關維保工作(應符合相關規范要求)。
二、項目招標范圍
1、組建滿足智慧消防系統數據傳輸需要的有線網絡一套
包括有線網絡布設方案制訂;消防信息傳輸裝置側的光纖熔接及配套輔材安裝調試;服務器側的光纖熔接及配套交換機等輔材安裝調試;整個數據傳輸網絡的調試。(除去廠區光纖布設之外所有組建網絡的主輔材購置安裝及組網調試)
2、完成服務器后臺機房建設及服務器軟件安裝調試
包括服務器設備軟硬件安裝調試;服務器防火墻軟硬件安裝調試;服務器機房地面升級改造;服務器機房等電位系統升級改造;機房增加消防設備并入智慧消防系統。
3、軟件升級
針對用戶在使用過程中發現的問題和需改進的功能對軟件進行升級;增加巡更系統;實現各類報警聯動及數據存儲功能
4、現場端設備升級
廠區新增監控區域的消防設備配置及并網;變壓器溫度實時監控;采取措施提高設備連續運行可靠性
5、維保
按照國家相關規范提供維保服務
三、投標人資質要求
投標方應具備數據備份及系統恢復、智慧消防系統維護升級的技術能力,投標方應提供相應的軟件開發證明及人員資質證書。
投標方應具有獨立承擔計算機信息系統建設、調試、維護的能力。
投標方應提交近三年完成并通過驗收的類似項目業績證明材料(以合同為準)。
四、主要設計及驗收規范
GB 50314-2015 智能建筑設計標準
GB 50395-2007 視頻安防監控系統工程設計規范
GB 50348—2018 安全防范工程技術標準
GB 50339-2013 智能建筑工程質量驗收規范
GB 50016-2014 建筑設計防火規范
GB 12955-2015 防火門
GB 50171-2012 電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路接線施工及驗收規范
GB 50303-2015 建筑電氣工程施工質量驗收規范
GB/T 50328-2019 建設工程文件歸檔規范
DBJ04/T 214-2015 建筑工程施工資料管理規程
DBJ04/T 226-2015 建筑工程施工質量驗收規程
18D802 建筑電氣工程施工安裝
兵器工業《安全生產標準化考評標準》
五、技術要求:
1、有線傳輸網絡
A、由于無線傳輸視頻監控系統在使用中發現穩定性和安全性方面有較大的缺陷,需要更換為光纖傳輸模式,由投標方設計并提供有線網絡架構圖紙、設備列表等資料。
投標方需負責系統在施工期間的無線網絡傳輸費用,待有線改造完成后,無線傳輸方式則成為系統備用方案,投標方需提供兩種數據傳輸方式的切換方案。
B、選用芯數為12芯的GYXTW-12B1單模光纖架構集團園區內智慧消防系統信息傳輸網絡。光纜的光纖必須滿足ITU-T G.652建議要求,單盤光纜中不允許有接續點。光纜纖芯必須采用G.652型纖芯,光纖材料、結構尺寸的設計制造和電氣性能必須符合ITU-T G.652規定。光纜表面不應有任何肉眼可見的缺陷,例如劃痕、壓印等。所選用光纜必須具備阻燃、防動物嚙咬性能。
C、光纖區域網絡建設,現將目前所有終端機、區域交換機、監控機房、預計200條光纖的熔接及配套附件的提供(包括但不限于以下輔材:尾纖、光纖跳纖、光纖配線架、光纖耦合器、光纖收發器、小型機柜、光交箱、光纖接續盒、光纖接線盒等)。除廠區長距離光纖布設之外的設備安裝、組網及調試工作。
D、光纖熔接后,光纖衰減應在標準范圍內,1310mm波長上衰減平均值應小于等于0.36dB/km,衰減最大值應小于等于0.4 dB/km,在1550mm波長上,衰減平均值應小于等于0.22 dB/km,衰減最大值應小于等于0.25 dB/km。光纖續接時,其雙向平均接頭損耗不得大于0.08dB。
E、完成智慧消防系統剩余所有設備的安裝及相關接線組網工作。
2、服務器端及機房
(1)服務器設備軟硬件安裝調試
投標方需對現有已安裝在所屬110kv總降壓站、6kv開閉所、變配電室等場所共計100余臺(套)視頻監控系統攝像頭,進行數據傳輸調試及視頻后臺系統服務器的安裝與完善工作。
A、監控系統及其錄像資料應有較強的保密和防篡改能力,系統具有權限管理功能,多用戶管理。
B、能按時間進行循環錄像,能實現多區域監測錄像,根據環境變化量自動識別調整錄像或視頻抓拍。具有視頻丟失檢測功能,有設備告警音效,圖像質量科根據需求任意設置,增設報警日志及自我診斷功能。
C、監控系統的錄像及回放速度不得 低于每秒24幀,錄像資料回放幀率不能低于20幀/秒,無論天氣及室內光線等原因如何變化,必須保證攝像范圍的畫面真切。
D、同步多路回放,提供多種回放速率,具有圖像放大功能,確保平滑回放,可按日期、攝像頭、類別進行智能檢索,能在正常錄像時進行正?;胤?,回放時無停頓、無馬賽克等現象。
E、文件防刪除標記功能,長期保存重要文件(圖像或影像資料),必須具有刻錄功能,當有重要圖像資料或影像資料需要保存時,可方便保存到光盤上。
F、監控系統機房網絡安全,增加機房防火墻實現內外訪問時系統安全可靠。
G、監控系統機房滅火系統,由于監控機房保存的資料的重要性及機房設備全部都為電氣設備易發生電氣火災,為確保安全增加監控機房自動滅火系統。具有煙霧探測、溫度探測、聲光報警、滅火等功能,且滅火介質不能對機房內設備有二次傷害。
H、監控系統機房空調設備必須保證室內環境溫度為:23℃±2℃,室內環境濕度為:45% ~55%。
I、監控系統機房實施強弱電分離布線,強電走防靜電地板下進柜體,弱電及光纖走橋架上進機柜。并做好對進線空洞的封堵工作,防止小動物侵入。機房機柜應有專用的接地系統,不能與防雷接地混接。
J、機房電源為雙回路供電,分別是主供為16#變出線所帶,備供為鍛造變所帶。電源能實現自動切換功能,直接供給機房不間斷電源UPS電源側。機房主要設備由UPS不間斷電源輸出端所帶。
K、監控系統調度大屏需安裝在運行調度室內及二層小會議室內。
(2)服務器防火墻軟硬件安裝調試
為確保智慧消防服務器內網與外網分開隔離,防止服務器受到網絡上不法分子的網絡攻擊,確保網絡安全、智慧消防后臺的完全穩定運行,應為服務器加裝網絡安全系統產品。根據相關國家、行業標準。
(3)服務器機房地面及等電位系統升級改造
為防止電磁脈沖影響地板下方的各類導線,應在機房的防靜電地板下面,敷設等電位銅網。等電位銅網采用0.3×30 mm紫銅帶,按600×600 mm間距敷設成網格狀,銅帶交叉處用焊錫焊接,交叉處上置靜電地板金屬支架,等電位銅網與等電位銅排可靠連接。并完成防靜電地板(600*600mm含全部地板支架等材料)鋪設。具體施工應參照09DX009《電子信息系統機房工程設計與安裝》。
更換機房門為甲級防火門,外開,現有門洞尺寸約為900*2050mm(寬*高),具體選型應以現場實測為準。
(4)服務器機房消防系統
增設機房七氯丙烷滅火系統。機房為重要數據保存地,為確保數據不被火災損壞,并在火災發生的第一時間自動啟動,自動滅火,氣體完全浸沒機房。設計應依據GB 50174-93、GB 50016-2014中對計算機機房防火的要求進行設計安裝,并出具七氟丙烷滅火裝置的檢測報告。
3、軟件升級
(1)巡檢人員到達巡視地點后通過手機APP端定位并自動打卡、現場填寫巡檢記錄并生成報文上傳至服務器端。
(2)后臺生成巡視設備臺賬并可以實時查看巡檢記錄、維修記錄、維護記錄、隱患排查維修閉環記錄。
(3)巡檢過程中發現隱患通過拍照或拍攝視頻保存上傳至服務器,自動填寫并生成隱患通知單,通過運行管理人員下發至維修人員手機APP上。維修人員到場進行現場確認后反饋意見給運行調度人員進行隱患處理。處理完畢后填寫隱患處理閉環單并拍照上傳至服務器,形成隱患處理閉環流程。
(4)查詢系統,多種查詢方式,可按維修人員查詢、可按日期查詢、可按巡視人員查詢等。查詢內容包含可追溯設備所用維修、維護、保養、隱患排除等記錄。發現隱患的人、時間及隱患的危險性。
(5)軟件界面及功能優化,實現軟件分級分層管理及報警的功能,變壓器及設備名稱的統一錄入。
(6)各設備狀態顯示,主機、干粉、氣溶膠、手報、煙感、攝像頭等設備是否運行正常,如有設備異常及時在手機APP端彈出報警信息方便維修人員及時發現問題處理問題。
(7)預警、消防聯動、視頻聯動功能:主動預警功能的實現主要依靠感煙型探測器來實現報警。感煙探測器的靈感度及可靠性需要足一驗證,報警層級設定。攝像頭聯動,感煙探測器報警同時需要攝像頭后臺畫面第一時間切換至報警區域并存儲畫面。被動報警功能的實現主要依靠手動報警按鈕實現報警。手動報警按鈕的報警層級設定及聯動消防滅火系統的功能實現。手動報警后攝像頭聯動, 需要攝像頭后臺畫面第一時間切換至報警區域并存儲畫面。手機APP及后臺地圖上實時顯示設備的運行狀態,及裝置的狀態。
(8)在智慧消防系統有線改造期間,原云服務系統應確保所有云4G模塊正常運行,4G網絡通暢,能達到觀看視頻及訊息傳送的要求。
4、現場端設備升級并網
(1)廠區新增需監控區域的設備列表(見附表一)
(2)變壓器溫度實時監控系統
投標方應采取措施收集現有變壓器溫度傳感器信號數據,實現變壓器溫度實時采集,通過變壓器溫度巡檢儀對變壓器的溫度實時采集,同時能夠自由設置報警溫度閾值及警報提示。
變壓器溫度數據匯集傳輸至服務器后臺,能夠在智慧消防系統監控平臺和手機APP上實時查看。
(3)現有消防信息傳輸裝置運行穩定性提高
投標方應采取措施使現有消防信息傳輸裝置實現死機自動重啟、現場數據恢復、延長無故障運行時間(單臺不低于6個月)。并完成系統內所有信息傳輸裝置的調試,完成智慧消防系統
5、維保及售后
按照國家消防安全管理規定,對變配電室智慧消防系統進行符合規定的日常巡檢及維護工作,保障該系統的安全穩定運行,及時發現并處理系統所存在的安全隱患。
1、完成對變配電室消防系統每月2次的日常消防巡檢及巡檢記錄
2、完成每年年底對于變配電室消防系統的全面檢查
6、技術文件和圖紙
投標方所提供的電子版圖紙資料格式為:圖紙資料為AutoCAD2004格式、文本資料為WORD2000格式、表格資料為EXCEL2000格式。
6.1施工、調試、試運、系統性能試驗和運行維護所需的技術資料包括但不限于:
1)提供設備安裝、調試和試運說明書,以及組裝、拆卸時所需用的技術資料。
2) 安裝、運行、維護、檢修所需的詳盡圖紙和技術文件,包括設備總圖、部件總圖、分圖和必要的零件圖、計算資料等。
3)自控系統原理圖、動力及照明系統圖等。
4) 投標方應提供備品、配件總清單和易損零件圖。
5) 整套系統的運行規程。
6.2投標方須提供的其它技術資料,包括以下但不限于:
1)檢驗記錄、試驗報告及質量合格證等出廠報告。
2)投標方提供在設計、制造、檢驗、驗收時所遵循的標準、規范和規定等清單。
3)設備和備品管理資料文件,包括設備和備品發運和裝箱的詳細資料(各種清單),設備和備品存放與保管技術要求,運輸超重和超大件的明細表和外形圖。
4)詳細的產品質量文件。
6.3驗收時提供的資料
包括但不僅限于如下資料(共計四份):
智慧消防系統施工竣工藍圖及相關資料
設備使用保養說明書,設備總裝圖、易損件加工圖
智慧消防系統及相關設備異常處理應對表(應急預案)
智慧消防系統耗材更換清單及周期表
智慧消防系統運行操作,維護說明書
7、驗收與質保
根據技術協議及相關標準組織驗收,本項目自竣工驗收之日起質保期2年
8、交貨進度及工期
本工程計劃工期6個月。