基本信息
項目名稱 | 關于溫州護士學校智慧消防建設項目的在線詢價 | ||||
詢價單編號 | 32021121341317942 | 采購目錄 | 項目優先級 | 非緊急 | |
報價開始時間 | 2021-12-13 14:11:55 | 報價截止時間 | 2021-12-16 15:00:00 | 采購單位 | 溫州護士學校 |
采購單位聯系人 | 蔡羽 | 聯系方式 | 0577-88228931 | 傳真號碼 | |
預算總額(元) | 150000.00 | ||||
成交規則及確認方式 | 自動成交:詢價單截止時間后,系統對所有參與供應商按照報價由低到高排序,以'最低報價'原則推薦出成交供應商,報價相同的以報價時間優先。 |
供應商要求
供應商規模要求 | 大型企業,中型企業,小型企業,微型企業 | ||||
供應商資格要求 | 基本要求:符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條的規定,符合《關于規范政府采購供應商資格設定及資格審查的通知》第六條規定且已在本系統注冊并通過資質初審的供應商。 | ||||
供應商區域范圍要求 |
詢價商品清單
商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
智慧消防建設項目 | 主要參數:見附件 次要參數: | 1套 | 150000.00 |
項目名稱:溫州護士學校-智慧消防系統建設項目 | ||||||
序號 | 類型 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | 功能特性 | 參數 |
1 | 火警系統 | 消防物聯網傳輸裝置 | 臺 | 1 | 1.?持GB26875.3城市消防遠程監控系統第3部分-報警傳輸?絡通訊協議 2.?持市?上主流的報警主機型號串?數據分 析,如松江、北???等等 3.?持部分主機的報警點位導出 4.?持4G、以太?通訊傳輸 5.串?參數及協議解析服務可以?由的進?配置切換 6.?持遠程程序升級 7.實時獲取故障信息、火警信息、系統聯動信息 8.支持觸摸屏操作 | 1.尺?:98.5 x 96 x 27 (mm) 含掛? 2.重量:約250g 3.接?: RJ45x1、USBx1、復?RS232/Rs485 *1、 Type-C console x 1(調試) 4.使?環境:溫度:-40℃ ~ 85℃ 相對濕度:20%~90% 5.供電:DC 9~48V/ AC12-30V |
2 | 水系統 | 水系統信息采集裝置 | 臺 | 1 | 實時監測消防、噴淋泵的啟/停、手/自動、電源和故障狀態 1.遠程水泵電源實時狀態監視:系統實時監視消防主泵、消防備用泵、噴淋主泵及噴淋備用泵的電源狀態,判斷這些消防泵是否供電正常,并對水泵異常掉電情況進行報警。 2.遠程水泵運行實時狀態監視:系統實時監視消防主泵、消防備用泵、噴淋主泵及噴淋備用泵的運行狀態,判斷這些消防泵是否運轉。 | 1.供電電源:AC220v 50Hz 2.工作濕度:-10~55 度 3.工作濕度:<=90% 4.存儲溫度:-20~65 度 5.存儲濕度:<=95% 6.水泵采集數量:支持16路DI 共4臺水泵數據采集 7.水泵采集狀態:電源、手自動、故障、啟停、運行電流 8.水泵采集接入點:AC220v濕節點 9.DI浪涌承受能力:4500V 10.水壓采集:支持485總線壓力采集 11.顯示:LED觸摸屏顯示 12.本地功能設置:可設置目標IP端口 13.歷史記錄存儲:可存儲1個月運行歷史記錄 14.通訊方式:移動、聯通、電信4g全網通 15.防護等級:IP45 16.485擴展:支持485擴展采集輸出 17.電源輸出:支持1路DC24v電源輸出 |
3 | 有線壓力傳感器 | 臺 | 4 | 采集消防水系統管網壓力,實時獲取噴淋、消火栓主管網壓力值 1.具有RS485信號輸出 2.采用標準MODBUS RTU通訊協議 3.采用全鑄鋁外殼,堅固耐用 4.精度高,傳輸距離遠,性能穩定 5.智能化程度高,用戶可自行設定地址、波特率、濾波常數、再校驗等 | 安裝接口:M201.5G1/2 精度等級:0.5級 顯示位數:4位LCD顯示 尺寸:直徑80mm厚度116mm 供電:12-28V(推薦24VDC) 輸出信號:RS485信號 輸出協議:標準 MODBUS RTU 通訊報文:N81/N82/E81/O81四種可設 采樣速率:10次/秒 輸出精度:±0.25% 通訊速率:2400/4800/9600/19200/38400/57600bps六種可設 功耗:0.4W 測量介質:水、油、氣體對不銹鋼無腐蝕的介質 傳翰距離:優于1000米 防水等級:IP65 使用溫度:-20~80C 存儲溫度:40~125C 環境濕度:0~95%RH | |
4 | 無線壓力傳感器 | 臺 | 3 | 實時監測消火栓管系統網、噴淋系統以及末端的壓力值 1.四位LCD液晶顯示,80mm直徑 2.上發頻率,壓力采集頻率,壓力報警點用戶可設 3.低功耗設計,3.6V鋰電池供電 4.采用GPRS 4G網絡,信號穩定,覆蓋面廣 5.采用304不銹鋼殼體和接頭,抗震性好 6.產品認證:CE認證 本安防爆認證:Exib IICT4 7.多種報文格式可選 8.精度高、長期穩定性好 9.配備大尺寸LCD液晶顯示,內置MCU 10.能夠測量氣體、水、油等對不銹鋼無腐蝕的介質 11.具有壓力實時報警功能,一旦壓力異常即時上發報警數據,報警壓力值可設 12.具有多種壓力單位切換、誤差清零、上發狀態查詢等功能 | 量程范圍:-1~1 1.6 2.5 4 6 10...1000bar;-100 -60 -40 -25 -10~10...100kPa 過載能力:1.5倍x量程 精度等級:0.5% 1% 長期穩定性:±0.2%/年(典型值) 使用溫度:-20~60℃ 補償溫度:-10~60℃ 供電電壓:3.6V鋰電池供電或指定電壓供電(鋰電池供電推薦ER34615) 電池壽命:不連續上發3500次(具體壽命以使用為準) 采樣速率:1~600秒/次可設 上發速率:1-1440分鐘可設 報警方式:低壓報警、高壓報警 報警值設定:全量程可設 表盤直徑:80mm 接口螺紋:M20*1.5 G1/2或其他標準螺紋 產品材質:304不銹鋼 測量介質:油、水、氣等無腐蝕介質 存儲條件:溫度(-40~80℃)濕度(0~95%RH) | |
5 | 無線水位傳感器 | 臺 | 2 | 無線液位儀實時采集消防給水系統中水池或水箱的水位值。采用低功耗傳感器技術,使用可充電鋰電池和太陽能電池供電,現場不需要外接電源就可以直接采集液位信號,不僅具備數據存儲功能,而且具備自動檢測實時報警的功能,實現了液位信號過程的無線遠程監控。 四位LCD:液晶顯示 遠程參數修改,上發頻率,采集頻率,報警點用戶可設 低功耗設計,3.6V 鋰電池供電 采用GPRS:2G 網絡,信號穩定,覆蓋面廣 產品認證:CE 認證 本安防爆認證:Exib IICT4 多種報文格式可選 | 量程范圍:0-1,2,5,10,50Mh20 過載能力:1.5倍×量程 精度等級:0.5%1% 長期穩定性:±0.2%/年(典型值) 使用溫度:-20~60℃ 補償溫度:-10~60℃ 供電電壓:3.6V鋰電池供電或指定電壓供電 電池壽命:雙節電池累計上發20000次,單節電池累計上發10000次(具體壽命以使用為準) 采樣速率:1~60秒/次可設 上發速率:2-1440分鐘可設 報警方式:低壓報警、高壓報警 報警值設定:全量程可設 表盤直徑:LCD液晶顯示 接口螺紋:投入式 產品材質:304不銹鋼+鑄鋁 測量介質:油、水等無腐蝕介質 存儲條件:溫度(-40~80℃)濕度(0~95%RH) | |
6 | 消火栓壓力表監測器 | 臺 | 1 | 對室外消火栓的壓力進行實時監測,通過無線的方式將采集到的數據上傳 1.低功耗設計,鋰電池供電,5 年續航時間 2.IP 68 防水等級認證 3.GPRS/LORa/NB-iot 多種無線傳輸方式可選 4.抗低溫設計,-30 ℃依然正常工作 5.支持多種調試功能 6.低壓報警/ 波動壓報警/ 低電量報警/ 傾斜報警 7.支持藍牙調試功能 8.支持平臺遠程配置 9.按鍵現場配置功能 10.GPS 定位功能 | 1.傳輸方式:GPRS、LORa、NB-iot 2.量程:0~2.5MPa 3.過載壓力:200% 4.精度等級:1% 5.傾角報警:>15 ℃傾斜報警*1 6.GPS定位:>15 ℃傾斜報警*1 7.外殼材質:尼龍外殼 8.供電電壓:3.6V鋰電池 9.長期穩定性:±0.25%FS/年(典型值) 10.顯 示:LCD內部顯示 11.工作溫度:-30~70℃ 12.補償溫度:0~60℃ 13.電氣保護:抗電磁干擾 14.采樣速率:3秒/次 15.上發速率:30分鐘-1440分鐘可設 16.報警點設置:高報警/低壓報警/波動壓報警 17.數據配置:按鍵配置/藍牙配置/遠程配置 18.安裝方式:G1/2螺紋/法蘭安裝/消防抱箍安裝 19.防護等級:IP 68 | |
7 | 風系統 | 消防風機信息監測裝置 | 臺 | 3 | 風系統信息采集裝置,在防排煙系統中,用于采集、交換系統感知信息的數字網絡綜合監測裝置。能夠實時獲取消防風機控制柜的電源狀態、運行狀態、故障及手/自動位置狀態等信號,并作為網絡通訊數據接入消防物聯網平臺,從而監控整個防排煙系統是否正常運轉。風系統信息裝置同時還具有以下功能: 1.耐腐蝕性:成套設備含鐵的金屬外殼及內部和外部含鐵金屬部件的代表性樣品應進行耐腐蝕性驗證。 2.熱穩定性:將結構部件置于高溫箱中,殼體沒有可見的裂縫或無新裂縫,其材料不應變為粘性或油衷?br> 3.絕緣材料耐燃性能:用于安裝載流部件的部件、嵌入墻內的部件以及不用安裝載流部件的所有其他部件,包括接地端子和嵌入阻燃的墻內部件在移開灼熱絲之后30S內熄滅,包裝絹紙沒有起燃。 4.對機械碰撞的防護:防止外部機械碰撞防護等級(IK05)驗證殼體應像正常使用一樣固定在剛性支撐體上。 5.機械強度:所有的外殼或隔板包括門的閉鎖裝置,應具有足夠的進行強度以承受正常使用范圍和短路條件下所遇到的應力。 6.防止觸及帶電部分以及外來固體和水的進入:防止直徑不小于1.0mm的固體異物,防止當外殼在15°范圍內傾斜時垂直方向滴水。 7.電擊防護:所有的外露可導電部分應連接在一起,并連接至電源保護導體上,或通過接地導體與接地裝置連接,這種連接可以用金屬螺釘、焊接或用其他導體連接來實現,或通過一個獨立的保護導體實現。 | 1、輸入電源 :AC220V,50/60Hz 2、采集回路:16路 3、通信接口;485通訊 4、外形尺寸:500mm*600mm*150mm 5、防護等級;IP65 6、環境溫度;-40~45℃ 7、安裝方式;壁掛式 |
8 | 設備 | 智能巡檢設備 | 套 | 500 | ||
9 | 主機板卡 | 通信板卡 | 套 | 1 | ||
10 | 數據傳輸 | 數據傳輸 | 套 | 15 | ||
11 | 通知服務 | APP推送 | 條 | 5000 | ||
12 | 通知服務 | 短信 | 條 | 5000 | ||
13 | 通知服務 | 智能語音 | 分鐘 | 500 | ||
14 | 通知服務 | 火警人工客服 | 次 | 365 | ||
15 | 設備運營服務 | 消防物聯網傳輸裝置 | 點位/年 | 1 | ||
16 | 設備運營服務 | 水系統信息采集裝置 | 點位/年 | 1 | ||
17 | 設備運營服務 | 有線壓力傳感器 | 點位/年 | 4 | ||
18 | 設備運營服務 | 無線壓力傳感器 | 點位/年 | 3 | ||
19 | 設備運營服務 | 無線水位傳感器 | 點位/年 | 2 | ||
20 | 設備運營服務 | 消火栓壓力表監測器 | 點位/年 | 1 | ||
21 | 設備運營服務 | 消防風機信息監測裝置 | 點位/年 | 3 | ||
22 | 數據管理服務 | 設施管理模塊 | 套/年 | 9 | ||
23 | 數據分析服務 | 月度/季度統計報表 | 年 | 1 | ||
24 | 數據分析服務 | 消防安全評估/評分 | 年 | 1 | ||
25 | 風險保障服務 | 平臺和終端傳感設備功能保障100萬保額 | 年 | 1 | ||
26 | 風險保障服務 | 發生火災時建筑消防安全評分高于60分時,第一優先賠償,50萬保額 | 年 | 1 | ||
27 | 消防安全服務 | 智能巡檢 | 年 | 1 | ||
28 | 消防安全服務 | 智能維保 | 年 | 1 | ||
29 | 消防安全服務 | 消防檔案 | 年 | 1 | ||
30 | 消防安全服務 | 消防微型站 | 年 | 1 | ||
軟件平臺功能要求(系統部署) | ||||||
1 | 監管中心 | 監管中心系統 | 套/1年 | 1.監管中心用于集團性客戶查看下轄所有建筑物的整體消防安全情況。 2.點擊菜單欄的“監管中心”跳轉至監管中心頁面。 | ||
2 | 事件概覽 | 1.事件概覽展示當前登錄用戶所負責的建筑(下同)中所有的事件情況。待處理報警為等待處理的報警數量,待處理故障為等待處理的故障數量,下方展示的為今日處理的報警數量(今日處理的報警即處理時間在今日內的)、今日處理的故障數量(今日處理的故障即處理時間在今日內的)。 2.點擊“待處理報警”圖標打開待處理報警事件彈框,彈框中顯示詳細的報警信息??蓤绦写_認火警、確認報警或者忽略報警等操作(處理操作與APP端一致)。 3.點擊“待處理故障”圖標打開待處理故障事件彈框,彈框中顯示詳細的故障信息??蓤?zhí)行指派、忽略等操作(處理操作與APP端一致)。 | ||||
3 | 報警、故障趨勢 | 1.此模塊展示近一個月所有建筑物每日報警、故障上報的數量。 | ||||
4 | 巡檢完成率排名 | 1.此模塊展示所有建筑物的巡檢完成率(當前周期未巡檢 / 當前周期已巡檢)排名。點擊跳轉至巡檢微應用模塊。 | ||||
5 | 維保完成率排名 | 1.此模塊展示所有建筑物的維保完成率(總進度)排名。點擊跳轉至維保微應用模塊。 | ||||
6 | 建筑分布及消防安全情況概覽 | 此模塊展示當前登錄用戶所負責的所有建筑物的分布以及消防安全情況。點擊左上角的搜索框可按建筑物名稱搜索建筑物。 建筑圖標顏色顯示邏輯: 1.存在待處理報警則顯示紅色 2.存在待處理故障則顯示黃色 3.不存在待處理報警和待處理故障則顯示綠色 4.同時存在待處理報警和待處理故障則顯示紅色 點擊建筑物圖標彈出建筑物彈框顯示基本的信息,點擊“查看詳情”跳轉至建筑物詳情頁。 | ||||
7 | 消防安全評分 | 1.此模塊左側展示所有建筑物的平均消防安全評分情況,右側分別統計安全等級高、中、低的建筑物數量。 | ||||
8 | 消防設施概覽 | 1.此模塊展示建筑物下各類型消防設施的整體情況。 | ||||
9 | 火災自動報警系統 | 1.此模塊展示火災自動報警系統下報警主機和用戶信息傳輸裝置的在線、離線情況以及點位的情況。點擊統計數量或者設備圖標跳轉至火災自動報警微應用模塊。 注意:由于用傳離線我們無法判斷報警主機與用傳的連接狀態,所有當用傳離線后報警主機狀態取用傳離線前最新的連接狀態。 | ||||
10 | 其他消防系統 | 1.此模塊展示其他消防系統(自動噴水滅火系統、消火栓系統、防煙排煙系統)的設備的正常/異常情況。異常即設備處于報警、故障或者離線狀態,非異常狀態即為正常狀態。 2.點擊統計數量或者餅圖跳轉至各消防系統微應用模塊。 | ||||
11 | 控制臺 | 控制臺系統 | 套/1年 | 1.監控臺用于園區客戶查看下轄所有建筑物的整體消防安全情況。 2.點擊菜單欄的“監控臺”跳轉至監管中心頁面。 | ||
12 | 事件概覽 | 1.事件概覽展示當前登錄用戶所負責的建筑(下同)中所有的事件情況。待處理報警為等待處理的報警數量,待處理故障為等待處理的故障數量,下方展示的為今日處理的報警數量(今日處理的報警即處理時間在今日內的)、今日處理的故障數量(今日處理的故障即處理時間在今日內的)、正在處理的故障。 2.點擊“待處理報警”圖標打開待處理報警事件彈框,彈框中顯示詳細的報警信息??蓤绦写_認火警、確認報警或者忽略報警等操作(處理操作與APP端一致)。 3.點擊“待處理故障”圖標打開待處理故障事件彈框,彈框中顯示詳細的故障信息。可執行指派、忽略等操作(處理操作與APP端一致)。 | ||||
13 | 最新事件 | 此模塊展示當前登錄用戶所負責的所有建筑物中最新的10條事件。 | ||||
14 | 消防巡檢 | 此模塊展示當前登錄用戶所負責的建筑物的巡檢完成情況(已巡檢:當前周期已巡檢的部位數量,未巡檢:當前周期未巡檢的部位數量)。點擊跳轉至巡檢微應用模塊。 | ||||
15 | 維護保養 | 此模塊展示當前登錄用戶所負責建筑物的月、季、年度維保完成情況。點擊跳轉至維保微應用模塊。 | ||||
16 | 建筑樓層平面圖 | 中間區域展示當前登錄用戶所負責的所有建筑物的樓層平面圖。點擊左上角的搜索框可按建筑物名稱搜索切換建筑物。搜索框右側展示當前建筑物的消防安全情況。 點擊“詳情”可跳轉至建筑詳情頁查看建筑物的詳細信息。點擊圖紙右側的樓層可切換查看其他樓層的圖紙。 | ||||
17 | 消防安全評分 | 此模塊展示當前登錄用戶所負責建筑物的平均消防安全評分情況。 | ||||
18 | 消防設施概覽 | 此模塊展示建筑物下各類型消防設施的整體情況。 | ||||
19 | 火災自動報警系統 | 此模塊展示火災自動報警系統下報警主機和用戶信息傳輸裝置的在線、離線情況以及點位的情況。點擊統計數量或者設備圖標跳轉至火災自動報警微應用模塊。 注意:由于用傳離線我們無法判斷報警主機與用傳的連接狀態,所有當用傳離線后報警主機狀態取用傳離線前最新的連接狀態。 | ||||
20 | 其他消防系統 | 此模塊展示其他消防系統(自動噴水滅火系統、消火栓系統、防煙排煙系統)的設備的正常/異常情況。異常即設備處于報警、故障或者離線狀態,非異常狀態即為正常狀態。 點擊統計數量或者餅圖跳轉至各消防系統微應用模塊。 | ||||
21 | 三維模型聯動 | 火警: 1.范圍:當前建筑 2.交互: a)第一個火警的第一個點位報警 i.火警發生時:自動定位樓層,點位紅色閃爍,打開預先設置好的逃生路線(綠白色條紋、速度1,、規模2)與安全出口(綠色),安全出口綠色閃爍。 ii.火警關閉時:關閉點位閃爍、關閉逃生路線、關閉安全出口及其閃爍。 iii.目前實現火警發生時的響應事件處理,其他事件仍在持續開發、優化中。 b)其他邏輯: i.第二個火警或第二+個點位報警,不跳轉樓層,人工切換樓層可看到點位閃爍; ii.如果同一樓層點位直接增加閃爍第二+個點。 3.跨建筑的第一個火警 a)當前建筑無火警,其他建筑有火警,自動跳轉有火警建筑樓層; 4.火警處理完一個,如仍有下一個火警,自動跳轉下一個火警 火警順序為開始時間降序排期,時間越早,優先級越高; 切換樓層: 1.描述:樓層總數對應準確,切換準確 2.交互: a)點擊樓層,樓層跳轉對應樓層; 點擊全景,觀看整棟樓 其他說明: a)如無報警,請確認 i.cad圖紙點位有無 ii.平臺點位有無 iii.以上2種點位號是否有匹配關系 b)目前由研發部負責點位的匹配工作,待后臺點位匹配功能完善優化后再交付銷售等相關人員使用。 | ||||
22 | 視覺 | 建筑主體:視覺方案參數,受AiBim視覺方案控制 假樓部分:視覺方案參數,受AiBim視覺方案控制 | ||||
23 | 維保監管 | 維保監管系統 | 套/1年 | 維保監管用于集團性客戶查看下轄所有建筑物的整體維保情況。 點擊菜單欄的“維保監管”跳轉至維保監管頁面。 | ||
24 | 最新事件 | 最新事件展示當前登錄用戶所負責的建筑(下同)中所有的最新事件情況。待處理報警為等待處理的報警數量,待處理故障為等待處理的故障數量,下方展示的為今日處理的報警數量(今日處理的報警即處理時間在今日內的)、今日處理的故障數量(今日處理的故障即處理時間在今日內的)。 點擊“待處理報警”圖標打開待處理報警事件彈框,彈框中顯示詳細的報警信息??蓤绦写_認火警、確認報警或者忽略報警等操作(處理操作與APP端一致)。 點擊“待處理故障”圖標打開待處理故障事件彈框,彈框中顯示詳細的故障信息??蓤?zhí)行指派、忽略等操作(處理操作與APP端一致)。 | ||||
25 | 消防設施概覽 | 此模塊展示火災自動報警系統下報警主機和用戶信息傳輸裝置情況,會顯示目前待補全點位數量、屏蔽點位數量。 點擊統計數量或者餅圖跳轉至各消防系統微應用模塊。 | ||||
26 | 報警、故障趨勢 | 此模塊展示近一個月所有建筑物每日報警、故障上報的數量。 | ||||
27 | 維保日歷 | 此模塊展示所有建筑物的維保日歷,在某天有維保計劃時會有圖標顯示。 | ||||
28 | 智能維保 | 此模塊展示此團隊下的維保情況和維保進度,已維保和未維保數據的展示。 | ||||
29 | 工作情況 | 此模塊展示所屬團隊下的所有維保人員維保建筑數量、處理故障數、維保完成率。 | ||||
30 | 園區監管 | 園區監管系統 | 套/1年 | 監管中心用于集團性客戶查看下轄所有建筑物的整體消防安全情況。 點擊菜單欄的“園區監管”跳轉至園區監管頁面。 | ||
31 | 事件概覽 | 事件概覽展示當前登錄用戶所負責的建筑(下同)中所有的事件情況。待處理報警為等待處理的報警數量,待處理故障為等待處理的故障數量,下方展示的為今日處理的報警數量(今日處理的報警即處理時間在今日內的)、今日處理的故障數量(今日處理的故障即處理時間在今日內的)。 點擊“待處理報警”圖標打開待處理報警事件彈框,彈框中顯示詳細的報警信息??蓤绦写_認火警、確認報警或者忽略報警等操作(處理操作與APP端一致)。 點擊“待處理故障”圖標打開待處理故障事件彈框,彈框中顯示詳細的故障信息。可執行指派、忽略等操作(處理操作與APP端一致)。 | ||||
32 | 事件統計 | 此模塊展示近每日所有建筑物報警、故障上報的數量和數據趨勢。點擊正在處理故障數字可以跳轉到故障的處理中列表頁面。 | ||||
33 | 訪客統計 | 展示本團隊下所有與登錄人有關建筑物門禁(展示一年內每月和單日的人員通道門禁數據);每日的訪客統計數據是實時數據。統計的訪客以“入”的數據為依據。 | ||||
34 | 建筑分布及消防安全情況概覽 | 此模塊展示當前登錄用戶所負責的所有建筑物的分布以及消防安全情況。點擊左上角的下拉框可選擇想要查看的建筑物。 | ||||
35 | 消防設施概覽 | 此模塊展示建筑物下各類型消防設施的整體情況。異常即設備處于報警、故障或者離線狀態,非異常狀態即為正常狀態。點擊統計數量或者餅圖跳轉至各消防系統微應用模塊。 | ||||
36 | 視頻監控 | 此模塊展示建筑物下視頻監控的整體情況。點擊單個視頻監控顯示單個視頻監控彈窗,顯示的視頻監控為實時視頻監控。 | ||||
37 | 建筑管理 | 建筑管理系統 | 套/1年 | 建筑管理用于查看下轄所有建筑物的整體消防安全情況以及建筑物的基礎信息。 建筑管理共分為四個模塊:建筑概覽、人員信息、點位管理和基本信息。 | ||
38 | 建筑概覽 | 建筑概覽中展示了建筑物相關的應用情況概覽。點擊各模塊跳轉至各模塊用于首頁面。 | ||||
39 | 人員信息 | 展示與建筑物相關的團隊且與建筑物相關的人員信息。 | ||||
40 | 點位管理 | 展示建筑物下所有的點位,用戶可以編輯點位基礎信息或者屏蔽點位。 | ||||
41 | 基本信息 | 展示建筑物的基礎信息與外立面圖。 | ||||
42 | 事件中心 | 事件中心系統 | 套/1年 | |||
43 | 報警概覽 | 報警微應用用于查看客戶下轄所有建筑物的設備上報的報警事件的整體情況。 以統計圖的形式匯總統計所有報警信息的整體情況,包括報警等級、誤報原因、處理超時情況、頻報點位、報警趨勢等。讓用戶可以對報警事件整體情況做到一目了然。 | ||||
44 | 故障概覽 | 以統計圖的形式匯總統計所有故障信息的整體情況,包括故障等級、誤報原因、處理超時情況、頻報點位、報警趨勢等。讓用戶可以對故障事件整體情況做到一目了然。 | ||||
45 | 隱患概覽 | 隱患微應用用于查看客戶下轄所有建筑物的設備上報的隱患事件的整體情況。 以統計圖的形式匯總統計所有隱患信息的整體情況,包括隱患處理情況概覽、隱患處理類別占比、誤報原因類別占比、隱患等級、隱患處理情況、頻報點位Top5、報警趨勢圖等。讓用戶可以對隱患事件整體情況做到一目了然。 隱患列表列表支持導出,導出前需要選擇上報時間,可以在篩選彈窗中選擇篩選條件。篩選條件包含所屬建筑、設備類型、上報時間、點位號、隱患等級、處理類型、誤報類型,篩選條件支持重置條件。 隱患詳情頁分為待處理詳情頁、處理中詳情頁、已處理詳情頁,詳情頁包含隱患信息、處理信息、處理記錄、設備位置。頂部顯示隱患處理流程,隱患上報-處理-完成,需要顯示流程具體耗時。 | ||||
46 | 消防設施 | 火災自動報警系統 | 套/1年 | 火災自動報警系統微應用用于查看用戶所負責建筑物中火災自動報警系統的整體情況以及具體的點位情況。 | ||
47 | 多建筑統計頁面 | 如果用戶負責多個建筑物,會首先展示此頁面。上方展示建筑數量、用傳與報警主機狀態的分布以及點位的情況。下方展示建筑物列表,列表中展示建筑物中點位的基本信息。 點擊操作欄中的“查看”跳轉至單建筑統計頁面。通過左上角的下拉框也可切換至單建筑物統計頁面。 | ||||
48 | 單建筑統計頁面 | 單建筑統計頁面展示火災自動報警系統單建筑物的整體情況,包括系統狀態、設施概覽與設備列表。 系統狀態: 根據用戶信息傳輸裝置、報警主機的狀態與點位的情況(是否完善、是否屏蔽)等因素綜合判定系統的狀態。分為優秀、良好和糟糕三種類型。 設施概覽: 左側統計待完善點位和屏蔽點位。右側按設備類型和系統分類匯總統計點位。 報警主機列表: 統計展示報警主機下的回路、點位情況以及主機的基本信息。點擊報警主機跳轉至點位列表頁。 用戶信息傳輸裝置列表: 展示用戶信息傳輸裝置的基本信息。點擊用戶信息傳輸裝置跳轉至用戶信息傳輸裝置詳情頁。 | ||||
49 | 點位列表頁 | 展示報警主機下所有點位的信息??砂聪老到y(tǒng)、設備類型、點位號、點位位置描述、是否待完善點位、是否屏蔽篩選點位。 點擊操作欄的“查看”可跳轉至點位詳情頁查看點位詳細信息。 | ||||
50 | 點位詳情頁 | 點位詳情頁展示點位的基礎信息,包括基本信息、運行記錄和設備位置??删庉孅c(diǎn)位的基本信息,可按時間篩選運行記錄。 | ||||
51 | 用戶信息傳輸裝置詳情頁面 | 用戶信息傳輸裝置詳情頁展示用傳的基礎信息,包括基本信息、運行記錄和設備位置。生命周期默認10年,根據生產日期顯示當前剩余年限。可按時間篩選運行記錄。 | ||||
52 | 防煙排煙系統 | 套/1年 | 防煙排煙系統微應用用于查看客戶負責建筑物中防煙排煙系統的整體情況。 | |||
53 | 多建筑統計頁面 | 如果用戶負責多個建筑物,會首先展示此頁面。上方展示建系統中設備的情況(故障、報警與離線的設備)與建筑物數量。下方展示建筑物列表,列表中展示建筑物中設備的基本信息。 點擊操作欄中的“查看”跳轉至單建筑統計頁面。通過左上角的下拉框也可切換至單建筑物統計頁面。 | ||||
54 | 單建筑統計頁面 | 單建筑統計頁面展示防煙排煙系統單建筑物的整體情況,包括系統狀態、設施概覽與設備列表。 系統狀態: 根據設備的是否報警、是否連接、是否故障等狀態因素綜合判定系統的狀態。分為優秀、良好和糟糕三種類型。如果存在離線設備,設備端與云平臺的連接狀態即為離線。 設施概覽:左側統計正常設備數量與異常設備數量。右側按設備類型統計設備數量。 設備列表: 按消防風機、壓差傳感器和系統部件分類展示系統下設備。 設備展示模塊顯示設備的類型、位置描述、設備狀態、最新的上傳時間、離線狀態(離線才顯示)。其中設備狀態字段顯示邏輯如下:存在異常狀態則顯示異常狀態,不存在異常狀態則顯示正常。 可按設備編號、位置描述搜索設備,點擊設備展示模塊跳轉至設備詳情頁。 | ||||
55 | 設備詳情頁 | 設備詳情頁展示設備的基礎信息,包括基本信息、運行記錄和設備位置??砂磿r間篩選運行記錄。 | ||||
56 | 自動噴水滅火系統 | 套/1年 | 自動噴水滅火系統微應用用于查看客戶負責建筑物中自動噴水滅火系統的整體情況。 | |||
57 | 多建筑統計頁面 | 如果用戶負責多個建筑物,會首先展示此頁面。上方展示建系統中設備的情況(故障、報警與離線的設備)與建筑物數量。下方展示建筑物列表,列表中展示建筑物中設備的基本信息。 點擊操作欄中的“查看”跳轉至單建筑統計頁面。通過左上角的下拉框也可切換至單建筑物統計頁面。 | ||||
58 | 單建筑統計頁面 | 單建筑統計頁面展示自動噴水滅火系統單建筑物的整體情況,包括系統狀態、設施概覽與設備列表。 系統狀態: 根據設備的是否報警、是否連接、是否故障等狀態因素綜合判定系統的狀態。分為優秀、良好和糟糕三種類型。如果存在離線設備,設備端與云平臺的連接狀態即為離線。 設施概覽:左側統計正常設備數量與異常設備數量。右側按設備類型統計設備數量。 設備列表: 按消防水泵、壓力傳感器、流量傳感器、液位傳感器和系統部件分類展示系統下設備。 設備展示模塊顯示設備的類型、位置描述、設備狀態、最新的上傳時間、離線狀態(離線才顯示)。其中設備狀態字段顯示邏輯如下:存在異常狀態則顯示異常狀態,不存在異常狀態則顯示正常。 可按設備編號、位置描述搜索設備,點擊設備展示模塊跳轉至設備詳情頁。 | ||||
59 | 設備詳情頁 | 設備詳情頁展示設備的基礎信息,包括基本信息、運行記錄和設備位置??砂磿r間篩選運行記錄。 | ||||
60 | 室內消火栓系統 | 套/1年 | 室內消火栓系統微應用用于查看客戶負責建筑物中室內消火栓系統的整體情況。 | |||
61 | 多建筑統計頁面 | 如果用戶負責多個建筑物,會首先展示此頁面。上方展示建系統中設備的情況(故障、報警與離線的設備)與建筑物數量。下方展示建筑物列表,列表中展示建筑物中設備的基本信息。 點擊操作欄中的“查看”跳轉至單建筑統計頁面。通過左上角的下拉框也可切換至單建筑物統計頁面。 | ||||
62 | 單建筑統計頁面 | 單建筑統計頁面展示室內消火栓系統單建筑物的整體情況,包括系統狀態、設施概覽與設備列表。 系統狀態: 根據設備的是否報警、是否連接、是否故障等狀態因素綜合判定系統的狀態。分為優秀、良好和糟糕三種類型。如果存在離線設備,設備端與云平臺的連接狀態即為離線。 設施概覽:左側統計正常設備數量與異常設備數量。右側按設備類型統計設備數量。 設備列表: 按消防水泵、壓力傳感器、流量傳感器、液位傳感器和系統部件分類展示系統下設備。 設備展示模塊顯示設備的類型、位置描述、設備狀態、最新的上傳時間、離線狀態(離線才顯示)。其中設備狀態字段顯示邏輯如下:存在異常狀態則顯示異常狀態,不存在異常狀態則顯示正常。 可按設備編號、位置描述搜索設備,點擊設備展示模塊跳轉至設備詳情頁。 | ||||
63 | 設備詳情頁 | 設備詳情頁展示設備的基礎信息,包括基本信息、運行記錄和設備位置??砂磿r間篩選運行記錄。 | ||||
64 | 可燃氣體探測系統 | 套/1年 | 可燃氣體探測系統微應用用于查看客戶負責建筑物中可燃氣體探測系統的整體情況。 | |||
65 | 多建筑統計頁面 | 如果用戶負責多個建筑物,會首先展示此頁面。上方展示建系統中設備的情況(故障、報警與離線的設備)與建筑物數量。下方展示建筑物列表,列表中展示建筑物中設備的基本信息。 點擊操作欄中的“查看”跳轉至單建筑統計頁面。通過左上角的下拉框也可切換至單建筑物統計頁面。 | ||||
66 | 單建筑統計頁面 | 單建筑統計頁面展示可燃氣體探測系統單建筑物的整體情況,包括系統狀態、設施概覽與設備列表。 系統狀態: 根據設備的是否報警、是否連接、是否故障等狀態因素綜合判定系統的狀態。分為優秀、良好和糟糕三種類型。如果存在離線設備,設備端與云平臺的連接狀態即為離線。 設施概覽:左側統計正常設備數量與異常設備數量。右側按設備類型統計設備數量。 設備列表: 可燃氣體探測器和系統部件分類展示系統下設備。 設備展示模塊顯示設備的類型、位置描述、設備狀態、最新的上傳時間、離線狀態(離線才顯示)。其中設備狀態字段顯示邏輯如下:存在異常狀態則顯示異常狀態,不存在異常狀態則顯示正常。 可按設備編號、位置描述搜索設備,點擊設備展示模塊跳轉至設備詳情頁。 | ||||
67 | 設備詳情頁 | 設備詳情頁展示設備的基礎信息,包括基本信息、運行記錄和設備位置。可按時間篩選運行記錄。 | ||||
68 | 智能煙感系統 | 套/1年 | 智能煙感系統微應用用于查看客戶負責建筑物中智能煙感系統的整體情況。 | |||
69 | 多建筑統計頁面 | 如果用戶負責多個建筑物,會首先展示此頁面。上方展示建系統中設備的情況(故障、報警與離線的設備)與建筑物數量。下方展示建筑物列表,列表中展示建筑物中設備的基本信息。 點擊操作欄中的“查看”跳轉至單建筑統計頁面。通過左上角的下拉框也可切換至單建筑物統計頁面。 | ||||
70 | 單建筑統計頁面 | 單建筑統計頁面展示智能煙感系統單建筑物的整體情況,包括系統狀態、設施概覽與設備列表。 系統狀態: 根據設備的是否報警、是否連接、是否故障等狀態因素綜合判定系統的狀態。分為優秀、良好和糟糕三種類型。如果存在離線設備,設備端與云平臺的連接狀態即為離線。 設施概覽:左側統計正常設備數量與異常設備數量。右側按設備類型統計設備數量。 設備列表: 智能煙感展示系統下設備。 設備展示模塊顯示設備的類型、位置描述、設備狀態、最新的上傳時間、離線狀態(離線才顯示)。其中設備狀態字段顯示邏輯如下:存在異常狀態則顯示異常狀態,不存在異常狀態則顯示正常。 可按設備編號、位置描述搜索設備,點擊設備展示模塊跳轉至設備詳情頁。 | ||||
71 | 設備詳情頁 | 設備詳情頁展示設備的基礎信息,包括基本信息、運行記錄和設備位置、報警信息接收人??砂磮缶癄顟B(tài)篩選運行記錄。 | ||||
72 | 滅火器系統 | 套/1年 | 滅火器微應用用于查看客戶負責建筑物中滅火器的整體情況。 | |||
73 | 多建筑統計頁面 | 如果用戶負責多個建筑物,會首先展示此頁面。上方展示建系統中設備的情況(故障、報警與離線的設備)與建筑物數量。下方展示建筑物列表,列表中展示建筑物中設備的基本信息。 點擊操作欄中的“查看”跳轉至單建筑統計頁面。通過左上角的下拉框也可切換至單建筑物統計頁面。 | ||||
74 | 單建筑統計頁面 | 單建筑統計頁面展示滅火器單建筑物的整體情況,包括系統狀態、設施概覽與設備列表。 系統狀態: 根據設備的是否報警、是否連接、是否故障等狀態因素綜合判定系統的狀態。分為優秀、良好和糟糕三種類型。如果存在離線設備,設備端與云平臺的連接狀態即為離線。 設施概覽:左側統計正常設備數量與異常設備數量。右側按設備類型統計設備數量。 設備列表: 滅火器展示系統下設備。 設備展示模塊顯示設備的類型、位置描述、設備狀態、最新的上傳時間、離線狀態(離線才顯示)。其中設備狀態字段顯示邏輯如下:存在異常狀態則顯示異常狀態,不存在異常狀態則顯示正常。 可按設備編號、位置描述搜索設備,點擊設備展示模塊跳轉至設備詳情頁。 | ||||
75 | 設備詳情頁 | 設備詳情頁展示設備的基礎信息,包括基本信息、運行記錄和設備位置。可按滅火器狀態篩選運行記錄。 | ||||
76 | 溫濕度系統 | 套/1年 | 溫濕度傳感器微應用用于查看客戶負責建筑物中溫濕度傳感器的整體情況。 | |||
77 | 多建筑統計頁面 | 如果用戶負責多個建筑物,會首先展示此頁面。上方展示建系統中設備的情況(故障、報警與離線的設備)與建筑物數量。下方展示建筑物列表,列表中展示建筑物中設備的基本信息。 點擊操作欄中的“查看”跳轉至單建筑統計頁面。通過左上角的下拉框也可切換至單建筑物統計頁面。 | ||||
78 | 單建筑統計頁面 | 單建筑統計頁面展示溫濕度傳感器單建筑物的整體情況,包括系統狀態、設施概覽與設備列表。 系統狀態: 根據設備的是否報警、是否連接、是否故障等狀態因素綜合判定系統的狀態。分為優秀、良好和糟糕三種類型。如果存在離線設備,設備端與云平臺的連接狀態即為離線。 設施概覽:左側統計正常設備數量與異常設備數量。右側按設備類型統計設備數量。 設備列表: 溫濕度傳感器展示系統下設備。 設備展示模塊顯示設備的類型、位置描述、設備狀態、最新的上傳時間、離線狀態(離線才顯示)。其中設備狀態字段顯示邏輯如下:存在異常狀態則顯示異常狀態,不存在異常狀態則顯示正常。 可按設備編號、位置描述搜索設備,點擊設備展示模塊跳轉至設備詳情頁。 | ||||
79 | 設備詳情頁 | 設備詳情頁展示設備的基礎信息,包括基本信息、運行記錄和設備位置。可按報警狀態篩選運行記錄。 | ||||
80 | 室外消火栓系統 | 套/1年 | 室外消火栓微應用用于查看客戶負責項目中室外消火栓的整體情況。 | |||
81 | 多項目統計頁面 | 如果用戶負責多個項目,會首先展示此頁面。上方展示系統中設備的情況(故障、報警與離線的設備)與項目數量。下方展示項目列表,列表中展示項目中設備的基本信息。 點擊操作欄中的“查看”跳轉至單項目統計頁面。通過左上角的下拉框也可切換至單項目統計頁面。 | ||||
82 | 單項目統計頁面 | 單項目統計頁面展示室外消火栓單項目的整體情況,包括系統狀態、設施概覽與設備列表。室外消火栓有列表模式和地圖模式,地圖模式以兩種顏色區分兩種狀態的消火栓,分為正常和異常兩種狀態的消火栓,點擊各類型狀態可篩選對應類型的消火栓。 系統狀態: 根據設備的是否報警、是否連接、是否故障等狀態因素綜合判定系統的狀態。分為優秀、良好和糟糕三種類型。如果存在離線設備,設備端與云平臺的連接狀態即為離線。 設施概覽:左側統計正常設備數量與異常設備數量。右側按設備類型統計設備數量。 設備列表: 室外消火栓展示系統下設備。 設備展示模塊顯示設備的類型、位置描述、設備狀態、最新的上傳時間、離線狀態(離線才顯示)。其中設備狀態字段顯示邏輯如下:存在異常狀態則顯示異常狀態,不存在異常狀態則顯示正常。 可按設備編號、位置描述、消火栓編號搜索設備,點擊設備展示模塊跳轉至設備詳情頁。 | ||||
83 | 設備詳情頁 | 設備詳情頁展示設備的基礎信息,包括基本信息、運行記錄和設備位置。可按報警狀態篩選運行記錄。 | ||||
84 | 水浸系統 | 套/1年 | 水浸微應用用于監測客戶負責建筑物中建筑物是否有漏水情況。 | |||
85 | 多建筑統計頁面 | 如果用戶負責多個建筑物,會首先展示此頁面。上方展示建系統中設備的情況(故障、報警與離線的設備)與建筑物數量。下方展示建筑物列表,列表中展示建筑物中設備的基本信息。 點擊操作欄中的“查看”跳轉至單建筑統計頁面。通過左上角的下拉框也可切換至單建筑物統計頁面。 | ||||
86 | 單建筑統計頁面 | 單建筑統計頁面展示水浸系統單建筑物的整體情況,包括系統狀態、設施概覽與設備列表。 系統狀態: 根據設備的是否報警、是否連接、是否故障等狀態因素綜合判定系統的狀態。分為優秀、良好和糟糕三種類型。如果存在離線設備,設備端與云平臺的連接狀態即為離線。 設施概覽:左側統計正常設備數量與異常設備數量。右側按設備類型統計設備數量。 設備列表: 設備展示模塊顯示設備的類型、位置描述、設備狀態、最新的上傳時間、離線狀態(離線才顯示)。其中設備狀態字段顯示邏輯如下:存在異常狀態則顯示異常狀態,不存在異常狀態則顯示正常。 可按設備編號、位置描述搜索設備,點擊設備展示模塊跳轉至設備詳情頁。 | ||||
87 | 設備詳情頁 | 設備詳情頁展示設備的基礎信息,包括基本信息、運行記錄和設備位置??砂磿r間篩選運行記錄??上螺d三個月內的運行記錄 | ||||
88 | 安防設施 | 門禁系統 | 套/1年 | 門禁微應用用于查看客戶負責建筑物中門禁的整體情況。 | ||
89 | 多建筑統計頁面 | 如果用戶負責多個建筑物,會首先展示此頁面。上方展示建系統中設備的情況(故障、報警與離線的設備)與建筑物數量。下方展示建筑物列表,列表中展示建筑物中設備的基本信息。 點擊操作欄中的“查看”跳轉至單建筑統計頁面。通過左上角的下拉框也可切換至單建筑物統計頁面。 | ||||
90 | 單建筑統計頁面 | 單建筑統計頁面展示門禁單建筑物的整體情況,包括系統狀態、設施概覽與設備列表。 系統狀態: 根據設備的是否報警、是否連接、是否故障等狀態因素綜合判定系統的狀態。如果存在離線設備,設備端與云平臺的連接狀態即為離線。 設施概覽:左側統計正常設備數量與異常設備數量。右側按設備類型統計設備數量。 設備列表: 門禁展示系統下設備。 設備展示模塊顯示設備的類型、位置描述、設備狀態、最新的上傳時間、離線狀態(離線才顯示)。其中設備狀態字段顯示邏輯如下:存在異常狀態則顯示異常狀態,不存在異常狀態則顯示正常。 可按設備編號、位置描述搜索設備,點擊設備展示模塊跳轉至設備詳情頁。 | ||||
91 | 設備詳情頁 | 設備詳情頁展示設備的基礎信息,包括基本信息、運行記錄和出入記錄。出入記錄可按人員類型、出入類型、識別結果篩選出入記錄。運行記錄可以根據設備狀態篩選運行記錄。 | ||||
92 | 安全管理 | 消防巡檢系統 | 套/1年 | 消防巡檢展示用戶負責建筑的巡檢整體情況、巡檢記錄、部位列表和巡檢報告。 | ||
93 | 統計首頁面 | 統計首頁面上方展示巡檢部位的概覽、巡檢完成情況、完成率趨勢圖(周期為日檢、周檢、月檢)。下方展示巡檢記錄和部位列表。點擊左上角的下拉框可篩選展示不同建筑物的巡檢情況,也可查看全部建筑物的整體巡檢情況。點擊未巡檢部位數量可跳轉至未巡檢部位列表。 巡檢記錄: 展示當前建筑或所有建筑物所有的巡檢記錄,點擊操作欄中的“查看報告”可查看巡檢報告,巡檢報告可下載??蓪С鲅矙z記錄、可按巡檢時間/巡檢周期篩選巡檢記錄。 | ||||
94 | 部位列表頁面 | 展示當前建筑或所有建筑物所有的部位,點擊操作欄中的按鈕可以對部位進行查看詳情、編輯、刪除和下載部位二維碼的操作。 | ||||
95 | 部位詳情頁面 | 展示部位的基礎信息和部位的巡檢記錄。 | ||||
96 | 一鍵通知 | 點擊統計首頁面的“未巡檢”可進入未巡檢部位列表,在未巡檢部位列表可點擊右上角的“一鍵通知”按鈕通知建筑物相關人員。 | ||||
97 | 微型消防站系統 | 套/1年 | ||||
98 | 微型消防站列表模式 | 微型消防站模塊首頁展示團隊所管理的項目的所有微型消防站的統計信息,點擊地圖進入地圖模式 1.批量導入:可批量導入微型消防站,基本信息、人員信息、站點物資,注意:導入時基本信息、人員信息、站點物資要依次導入 2.修改:點擊修改微站信息 | ||||
99 | 微型消防站地圖模式 | 地圖模式地圖內標準微站位置,點擊微站多個微站展示微站列表、單個微站顯示微站信息、點擊微站信息查看微站詳情 | ||||
100 | 微型消防站詳情 | 微型消防站詳情信息展示 | ||||
101 | 新增微型消防站 | 按順序一次填寫微站信息,標“*”項為必填項。 | ||||
102 | 值班查崗系統 | 套/1年 | ||||
103 | 統計首頁面 | 值班查崗首頁統計今日查崗情況(查崗次數、在崗次數、脫崗次、在崗率),和在崗率趨勢圖, 列表展示數據是根據用戶終端關聯的,即多建筑物用同一用戶終端設備,查崗次數,在崗次數查崗記錄、查崗設置是完全相同的,點擊查崗可對選中的建筑物查崗,可修改響鈴時常 | ||||
104 | 值班查崗設置 | 值班查崗可設置響鈴時常,自動查崗有兩種設置,第一種定時查崗選擇定時查崗時,查崗時間會根據設置的時間點每天定時查崗(查崗時間間隔不能小于10分鐘),每個時間點查崗一次,每天最多設置4次查崗,第二種隨機查崗時,系統會隨機選取查崗時間,每個查崗時間查崗一次,每天最多設置4次隨機查崗 | ||||
105 | 值班查崗記錄 | 可查看每一個建筑物的查崗記錄,可根據日期、在崗狀態篩選 | ||||
106 | 維保管理 | 智能維保系統 | 套/1年 | 智能維保展示用戶負責建筑的維保整體情況、維保記錄、維保計劃和維保報告。 | ||
107 | 多建筑統計頁面 | 如果用戶負責多個建筑物,會首先展示此頁面。上方展示維??傔M(jìn)度、建筑物維保進度排名和暫無維保計劃的建筑物。下方展示所有建筑物的維保記錄和維保計劃。 通過左上角的下拉框可切換至單建筑物統計頁面。 | ||||
108 | 單建筑統計頁面 | 上方左側展示當前建筑物維??傔M(jìn)度、月度進度、季度進度和年度進度,右側展示本月維保次數和累計維保用時。下方展示所有建筑物的維保記錄和維保計劃。 | ||||
109 | 維保記錄 | 點擊維保記錄操作欄可查看維保完成情況、查看維保記錄報告。可按維保時間篩選建筑物。 分別統計月、季、年度的維保情況。點擊檢查項可查看維保詳細信息。 | ||||
110 | 維保計劃 | 點擊維保記錄操作欄可查看維保完成情況、查看維保計劃報告??砂淳S保類型篩選維保計劃。 維保計劃詳情可點擊右上角的按鈕下載維保報告 | ||||
111 | 數據分析 | 月報系統 | 套/1年 | 展示用戶負責建筑物每月的消防安全報告。月報次月1日生成,會以APP推送的形式通知用戶。 左上角可切換建筑物,查看不同建筑物的月報??砂茨攴莺Y選不同年份的月報。點擊月報正中間上方的“下載”可下載pdf版月報。 | ||
112 | 季報系統 | 展示用戶負責建筑物每個季度的消防安全報告。季報次季度1日生成,會以APP推送的形式通知用戶。 左上角可切換建筑物,查看不同建筑物的季報??砂茨攴莺Y選不同年份的季報。點擊季報正中間上方的“下載”可下載pdf版報。 | ||||
113 | 設置 | 報警通知設置系統 | 套/1年 | 可按建筑物設置通知規則。只有建筑物的主要負責團隊的管理員可以設置。 可以設置各類型報警的通知方式、通知職位和處理超時通知規則。 通知方式: 通知方式可多選 通知職位: 可按指定人或者指定職位通知。 處理超時設置: 點擊標題右側的開關可開啟或者關閉處理超時通知 點擊“新增”可新增規則設置,可以設置報警上報后的超時時間,以及超時后通知的人員和通知方式。 | ||
114 | 故障通知設置系統 | 可按建筑物設置通知規則。只有建筑物的主要負責團隊的管理員可以設置。 故障共分為輕微、一般和緊急三種類型,可以設置各類型故障的通知方式、通知職位和處理超時通知規則。 通知方式: 通知方式可多選 通知職位: 可按指定人或者指定職位通知。 處理超時設置: 點擊標題右側的開關可開啟或者關閉處理超時通知 點擊“新增”可新增規則設置,可以設置報警上報后的超時時間,以及超時后通知的人員和通知方式。 維修超時設置: 點擊標題右側的開關可開啟或者關閉維修超時通知 點擊“新增”可新增規則設置,可以設置故障維修的超時時間,以及超時后通知的人員和通知方式。 |